Citation :
dmarco
Bonjour,
@netsu, attention à ce que tu avances
et à la façon de le dire!
Citation :
netsuCitation : melo
Je peux donc utiliser mes évaporateurs, même s'ils sont fait pour un dégivrage électrique?
Oui, mais attention à la pression de service ... bla-bla-bla ... tous les évaps n'ont pas une PS à 28bars...
L'art d'embrouiller les idées!
En clair ca veut dire .... "
NON "!!
Il y a donc bien une différence entre ces deux gammes de produits! Ne te fies pas trop au prix catalogue entre ces deux gammes de produits. Car en gamme prévue pour le gaz chaud, l'industriel peut récupèrer le coût des résistances électriques pour ( finalement ) fournir l'évaporateur de tubes plus épais et/ou de meilleures soudures!!
Pour l'industriel, le prix de " revient de construction " est donc équivalent entre les deux gammes mais cette différence peut passer inaperçu à nos yeux peu avisés.
jesors jesors
@+
Effectivement ! Donc il faut juste que je sois sur que la pression admissible n'est pas dépassée et c'est bon.
Mais dans les catalogues cette pression n'est pas indiquée.. en tous cas pour mes évapos