Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » accumulateur de glace
Posté : 02-10-2015 23:41
Citation : Lukycold
Le fait de fonctionner la nuit peux ici avoir un avantage pour le rendement (fraîcheur), quand pense tu?
Le COP va monter si tu fait baisser seulement la HP et la puissance frigo du compresseur monte un peu.
Le COP vas chuter si tu fais baisser seulement la BP et la puissance frigo du compresseur chute considérablement.
Si tu fais les deux, (tourner de nuit pour stock au lieu de faire de la production directe) le COP risque de rester plus ou moins stable (tout dépend qui baisse de combien...). Par contre, la puissance frigo des compresseur est plus sensible aux variations de la BP et celle-ci baissera d'environ 10-15°C, ça vas t'obliger à mettre une machine plus grosse pour compenser. Sauf si tu fait tourner constamment: la nuit à -15/35°Csat pour charger et le jour à 0/50°Csat avec le bac en soutien.
Citation : Lukycold
Et peut être utiliser des corbeilles thermiques installé sur le pourtour du bâtiment sur débordement de la cuve de stockage pour les irriguées mais cela est vœux pieux!
Je connais le nom "corbeille thermique" en géothermie. C'est à ça que tu songe? Si oui, pourquoi les irriguer?
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10185&forum=81