Hello,
Steph , tu dis electrovanne de reduction de puissance , j'ai jeter un œil sur le schema electrique ils nomment ces électrovannes : Electrovanne de puissance 1 et electrovanne de puissance 2 ...
Ma question : l'electro 1 c'est pour la puissance correspondant au premier etage a 70%
et lelectro 2 a la puissance lorsque le compresseur est a pleine balle c'est a dire 100%
Et il y en a une de reintegration d'huile aussi
Je sais pas si je m'exprime bien
Oui dans le 2Eme local tout neuf deux compresseurs neuf
et dans le vieux local ou il y la bouteille 1 compresseur
Je vais essayer l'eau chaude je regardais ce matin la deuxieme pompe a tourner 39 h et celle en marche et a ...de tete 1400 h
le circuit de 39 h est isoler pourquoi je sais pas ...peut etre pour eviter la migration du fluide???
y'a une configue de tuyaux ou j'ai un peu de mal je crois saisir le fonctionnement mais la ou il y a un detendeur a egalisation externe cette ligne se reinjecte au decocteur ou ca pars du decocteur? Pour quelle raison ? parceque les gaz qui sortent du desurchauffeur vont au decoteur.... Le WITT HR56 et piquer sur le decocteur et un autre tube part du decocteur et va sur une petite bouteille (reserve d'huile je suppose) ....et sous le WITT un tube part sous la grosse Bouteille
Je sais c'est pas tres clair