Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Temps d'arret d'une installation
Posté : 09-10-2015 14:36
Re,
La pire des solutions!
Citation :
dorleans3 ... Si son install se trouve en plein désert, il peut toujours faire comme nous fesons en mer. A savoir deux grouges en parallèle donnant sur le(s) même(s) évap. Comme ça, en cas de panne, on a tout le temps d'attendre l'arrivée du réparateur. Mais si la panne est au niveau de l'évap, ...
Avec ce système, si tu as un compresseur qui a les enroulements qui crament => ton huile devient acide .... et finalement, lors de la bascule => tu pourris ton deuxième compresseur en transmettant cette acidité au deuxième compresseur
Et quand le frigoristes se déplace, il a finalement deux circuits à nettoyer au lieu d'un fortich
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10209&forum=81