Bonjour,
La puissance varie en montée et en descente de puissance de 0% a 100% (25,50,75,100 voir page 15 du document joint) sur ma régulation il y a un palier de 60 secondes entre étage.la seconde pompe est peu être isoler pour éviter que ça tourne en canard.
La ont petite bouteille a la sortie de ton décocteur doit effectivement être une dispositif de réintégration d'huile réserve d'huile si tu regarde bien les
16xf88 sont équipé de 2 retours d'huile 1 qui viens du séparateur qui est au refoulement de ton compresseur retour direct ou avec une électrovanne et l'autre qui viens du décocteur celui ci est gérer par un flotteur a l’intérieur de ton compresseur.
Le tube qui part du witt doit aller a la bouteille BP?
Message édité par : steph87 / 10-10-2015 18:59