Salut melo

J'ai une installation comme ça, dans une congel , deux circuits completement indépendant l'un de l'autre.
Chaque circuit fonctionne douze heures, la bascule entre circuit se fait par une simple horloge
En cas de défaut du circuit 1 on bascule sur le 2 avec renvoi de defaut, alarme etc...

Tu vois, pas si compliqué que ca


@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas