Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Compresseur à vis HANBELL
Posté : 17-10-2015 16:09
Citation :
fizz
Salut à tous,
Tu peux aussi te rapprocher de York, ils utilisent cette gamme de compresseur sur certains de leur " skid "
Bon weekend jesors
Salut,
Tout à fait ! Les Hanbell sont montés sur les YORK, les refroidisseurs de liquide à condensation par eau sous le nom de YLCS. Il y en a pas mal en France et ils peuvent être utilisés pour faire de l'eau sortie condenseur +55°C.
D'ailleurs j'en ai démonté un il y a 2 mois de cela et il est en cours de révision dans un de nos atelier^^ (RC2-830A).
Mon tiroir s'est bloqué, suite a des démarrages trop fréquents et peut-être d'autres choses lié a des soucis de régulation du réseau d'eau (débit variable). Une révision doit tourner dans les 20-25 000 € de souvenir
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Pièces jointes
1
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10234&forum=81