Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Amélioration énergétique d'un groupe frigorifique sur Bac eau glacée


Posté : 23-10-2015 16:56 icone du post

re,

la HP se travaille côté....condenseur!

soit gestion de vitesse ventilos ou arrêt de x ventilos etc.. et cela en captant la T° ou la pression de condensation voir même parfois juste la T° ambiante.

on peut travailler aussi avec des régulateurs de pression de condensation associé à des régulateur de pression de bouteille.

tu as bien du voir quelque chose sur l'installation? ou pas?