Posté : 27-10-2015 15:18 icone du post

Bonne journée à tous .
comme te le fait remarquer frigopathe une hp qui grimpe te fera perdre de la puissance frigo et donc le cop aussi . Hors c est precisement ce que tu cherche a eviter .
si il y a lieu d optimiser le rendement , il faudra te pencher sur la regulation de ta hp lorsqu on sais qu un augmentation de la hp d un degré se traduit par 3% d augmenration minimum sur ta facture edf .
pense tu tjr que la hp flottante n'a pas d intérêt?
Moi je dirai que c est l une des pistes ( si maîtrisée ) qui te permettra
d optimiser le rendement et le cop de ton installation .
ton groupe offre t il la possibilité de faire de la recuparation de chaleur?
Une autre piste parmis d autres .

cordialement