Posté : 27-10-2015 15:20 icone du post

Citation : Anthony 

Bah à faire varier ma HP selon mes besoins en puissances frigo, et ainsi faire grimper mon COP, non ? 

bah...non.
ta HP va varier, mais en fonction de ta température extérieure, mais attention car il faut prendre certaines précautions

1ere les compresseurs ont des plages de fonctionnement
2eme certains compresseurs ont des contraintes liés à leur librification (DP mini à respecter)
3eme un écrasement de la HP engendre de devoir compléter en gaz
4eme bien trouver le compromis compresseur/moto condenseur en terme d'énergie consommée
5eme être sûr que ton ou tes détendeurs ont la puissance nécessaire à DP moindre

ce lien t'en dira bien plus que moi
https://www.schneider-electric.fr/documents/original-equipment-manufacturers/ pdf/white-paper-fr.pdf
a+