Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Amélioration énergétique d'un groupe frigorifique sur Bac eau glacée
Posté : 27-10-2015 20:26
salut
la hp flottante est tout a fait approprié pour ton , et presque toute les installations , il te faut une station météo (temp,hygro) un régulateur qui gere la hp flottante ou tu crée toi même ton algorithme (heuuu tres compliqué)
ou alors tu mets un variateur de vitesse sur tes vent cond avec un talon bas .. ..
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10254&forum=81