Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » R22 vers R427A quelles perfs ?


Posté : 04-12-2015 13:55 icone du post

Bonjour

Je travaille sur un réseau d'eau froide (10° environ) refroidi par un groupe AQUACIAT récent au R410 et un vieux machin CIAT dont la plaque est effacée mais qui etait au R22 et a été rétrofitée en R427A il y a 2-3ans.
Les machines sont entretenues régulièrement par l'entreprise la plus sérieuse et compétente que je connaisse dans la région, à priori c'est bien fait et ce régulièrment (4 mois max).

La configuration du réseau ne me permet pas de faire une mesure de COP fiable mais le vieux groupe semble consommer dans des proportions trés anormales. C'est la première fois que je rencontre une machine en R427.
D'aprés ce que j'ai vu ce gaz est un mélange de 4 gaz et est trés sensible aux fuites.
Sauriez vous me dire quelle est la perte de performance théorique d'un tel retrofit.
Avec vous des retours terrain sur l'usage du R427 qui le rendrait pas si pire que ca ou encore pire au bout de quelques temps d'utilisation (plusieurs années ici)

Le groupe en question ne stoppe jamais, il est au mieux à mi charge.

Merci par avance pour vos retrours