Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » R22 vers R427A quelles perfs ?
Posté : 04-12-2015 17:33
Bonsoir,
ci-dessous une info de test d'une install pour refroidissement d'eau à 6°C; source: Linde BOC
quoi R22 // R427A
température d'évaporation° C 2.7 // 1.1
température de condensation 40,3 // 44
température d'aspiration 7,1 // 9,2
BP ASPI BAR 5,4 // 5,0
T° vapeurs surchauffées 69,5 // 71,1
HP 15,5 // 17,1
Puissance cooling kW: 431 // 376
consomation kW 122 // 124
tu peux y voir que la production de froid est moins bonne (+/-13%) avec une conso légèrement plus forte (1.6%)
donc on est pas loin de 15% de perte de performance
pour les pertes théorique, tu peux t'approcher des fabricant de FF qui ont fait des recherches et essais sur l'impact de leurs nouveaux produits.
comme climalife, dupont, westphalen etc...
pour les retours: attendons donc le....retour des gars du site qui ont effectué ce type d'opération.
à+