Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » R22 vers R427A quelles perfs ?
Posté : 05-12-2015 16:29
salut a tous
le r427a ou fx100 est un subtitut qui va trop trop mal il va pour du positif et négatif
je rétrofit pas mal de groupes d'eau glacée et je dirai que que cela fonctionne bien ,après c'est comme le 407c dès qu'il y a fuites bah il faut retirer et peser savoir si complément ou charge nominal (20% de perte) .
Pour ce qui est de la charge pour ce substitut il faut bien penser de retirer 5% de la charge nominal car pas la même masse que le r22 et bien réglé la surchauffe car le glissement est grand! quand je peux, je passe aux détenteurs électronique.
après celui ci donne des températures de condensation et refoulement moins élevées que le R22 .
La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10346&forum=81