Bonjour, je verrai autrement pour l'histoire du fluide en bon uniforme ou pas .
Tu peux avoir 40kg de charge et avoir effectué 6 appoint de 10kg sur 3 ans tu restes toujours sur une quantité de gaz fuyant inférieur à 20% ( d'ailleurs qui a dit 20%
) a chaque intervention puis tu recharge en liquide , donc toujours avec la bonne proportion de fluide .
Quand le retrofuite est effectué c'est là y il faut prévoir les deshy , l'huile, les sondes et détendeur .
Je sais ça commence a faire cher mais seul moyen efficace de permettre au nouveau fluide de circuler avec une régulation fiable .