Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » combinaison entre deux condenseurs évaporatifs
Posté : 05-01-2016 17:53
Bonjour et bienvenue sur le site,
Comment est fait le système de détente juste après le condenseur existant ? Est-ce-qu'il y a une bouteille séparatrice après ou un évaporateur ?
Quel type compresseur, type de fluide ?
Dans l'idéal on installe 2 condenseurs évaporatif en parallèle avec chacun son propre détendeur (type flotteur/chasse d'eau), le tout au plus proche de la sortie du condenseur, ça permet de les rendre indépendant et d'éviter de "bloquer" du fluide dans l'un des deux condenseur.
D'ailleurs le détendeur existant quel qu'il soit est peut-être déjà dimensionné pour ses 900kW et pas pour 1250kW. Il va falloir s'assurer que celui-ci laissera passer suffisamment de débit
C'est bizarre comme situation, c'est une machine neuve ?
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes