Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Installation eau glacée à l ammoniac,stars et ruisseleur
Posté : 14-04-2016 19:59
Bonsoir et merci pour votre réponse,
Lorsque la TAR la plus récente à été dimensionné elle devait être capable d absorber la puissance des 2 compresseurs (1 sabroe 6 cylindres 90kW et 1 grasso 6 cylindres 90kW), cette Tar à une puissance de 780kW, en sortie de cette tour nous avons un witt à flotteur de type HR2.Lorsque l on ferme l envoi nh3 sur la tar 2 les compresseurs montent en hp et coupent à 14bars, si on ferme la tar 2 au 3/4 les compresseurs continues de fonctionner à 10bars environ. J ai cherché sur le net des infos sur les witts mais je n ai rien trouvé concernant un débit maxi !
Merci par avance
Titi
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10661&forum=81