Posté : 15-04-2016 19:08
(Si un modo pouvait déplacer ce post dans la section indus ? merci)
ption_fr_en.pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.th-witt.de/witt/useranhaenge/liste/fr/04_hr-hs/01_hr-hs -description_fr_en.pdf
page 8
Tu as pas mal de modèles et d'orifices différents, te dire si c'est bien sélectionné je sais pas...
tu as d'autres références plaqué sur le witt ?
- As-tu une petite tuyauterie qui permet de dégazer le flotteur et/ou la tuyauterie a la sortie de la tar ? Si c'est bien fait tu devrais avoir un tuyauterie qui renvoie le gaz non condensé sur le point haut de la TAR (pour ne pas laisser un "bouchon" de gaz dans la tuyauterie liquide).
- Si tu veux purger les incondensables tu dois avoir sur le Witt une vanne sur la partie haute avec un petit flexible et un petit pot remplis d'eau.
page 41
Il faut ouvrir légèrement la vanne pour n'avoir que quelques petites bulles qui en sortent et le laisser quelques jours, si c'est des incondensables les bulles vont remonter a la surface de l'eau.
Si c'est de l'ammoniac alors la bulle se fera absorber par l'eau, le niveau va monter progressivement, chauffer un peu et au final si c'est saturé ça va puer... snif là tu sera sûr de ne plus avoir d'incondensables.
- Au milieu du Witt sur l'avant tu as un bouchon avec une tige percé (ou incliné), c'est l'ouverture manuelle, fait un 180° a la tige et le flotteur sera ouvert a fond et laissera même passer le gaz, au moins tu verra si tout ton débit peut passer par le flotteur. A n'utiliser que pour faire des essais...
ATTENTION vu que cette tige n'est jamais manœuvré ça arrive qu'elle fuit... et c'est du liquide qui risque de sortir... donc gants/masque, la totale.
Ta boule est peut-être HS donc il ne s'ouvre pas, le mécanisme de l'orifice est peut-être cassé ou bouché...
As-tu essayé avec 1 seul compresseur en marche ?
Si après tout ça, ça donne rien alors il faudra l'ouvrir pour vérifier l'interne.
Rien ne t'empêche de faire aussi appel a ton frigoriste qui va trouver ce qui cloche dans la journée
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE