website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Installation eau glacée à l ammoniac,stars et ruisseleur


Posté : 15-04-2016 21:22 icone du post

Salut,

Y a t'il une seule ligne doubler à l'extérieur pour les deux tars ou deux lignes couplées à l'intérieur.
Mon idée c'est que la nouvelle tar est assez puissante pour les deux compresseurs mais peut être qu'une partie de la ligne liquide ne peut pas encaisser tout le débit.

Une mesure de l'évolution du sous/ref s'impose, et aussi la recherche d'une éventuel baisse significative de la température sur une partie de la ligne liquide genre sur un Te de couplage, un coude ect...

Je dis ça sans savoir comment est fait le circuit, c'est donc une piste à suivre si le problème se présente que parce que la tar 1 est désormais HS et que la ligne liquide n'a pas été modifier en conséquence.

J'espère avoir été claire dans mes idées
Doué en tout, Bon à rien!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10661&forum=81