Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Installation eau glacée à l ammoniac,stars et ruisseleur
Posté : 16-04-2016 09:47
Re
Ok, on travail avec un minimum de fluide, à flux tendu quoi.
Question en passant, le flotteur du Witt travail sur le niveau de la bouteille BP ou sur l'arrivée de liquide à son entrée ?
Je recentre ma question, à savoir si son problème est apparut vraiment juste depuis que la tar 1 est HS et qu'il est obliger de tout passer par la 2.
Car une tar trop puissante devrait normalement entrainer le cycle vers le bas et pas vers une coupure HP
De plus j'ai pas bien compris la manœuvre, je cite: "Lorsque l on ferme l envoi nh3 sur la tar 2 les compresseurs montent en hp et coupent à 14bars, si on ferme la tar 2 au 3/4 les compresseurs continues de fonctionner à 10bars environ".
Mon idée est aussi valable pour le conduit de refoulement, une mesure du delta de pression entre le refoulement et l'entrée du Witt pour avoir une idée de la perte de charge à plein régime.
Nb: Je connais ce type d'instal mais je n'ai pas vraiment d'expérience dessus
Doué en tout, Bon à rien!