website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » egalisation refoulement


Posté : 01-07-2016 17:42 icone du post

Saloute,

C'est un dégazage de la bouteille liquide que tu as.

Ton liquide n'arrive pas a s'écouler correctement et ton condenseur s'engorge et paf la sécu HP, ça fait un bouchon.
Avec cette tuyauterie le gaz piégé dans ta bouteille liquide est dégazé dans la partie haute de ton condenseur et repart se faire condenser. Du coup ton liquide peut s'écouler, la bulle est partie. Si tu fais pas ça (dans certains cas) ton gaz essaye de repartir dans la tuyauterie liquide et tu freine ton liquide...etc

C'est un montage que tu vois surtout en indus sur les condenseur évaporatif la tuyauterie dégaze le flotteur Witt.
D'ailleurs c'est un Sabroe ton compresseur donc ceux qui l'ont fait l'on peut-être simplement réalisé par habitude... , c'est tellement logique de dégager le gaz qui sert a rien dans la bouteille liquide pour aider a s'écouler le liquide qu'après tu te demande pourquoi c'est pas fait partout^^

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10833&forum=81