website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Déshydrateur trés cher en France !


Posté : 01-10-2017 10:51 icone du post

Bonne journée à toutes et à tous .
Il n y avait pas besoin de commender tout l ensemble mais juste le deshy cigare .
Pour la queue de charge , elle est mise d'office car ton frigo « menager» n'est pas sensé garder ca queue de charge d'origine . Les normes interdisent de la laisser une fois la charge faite en usine et toutes les fois qu une intervention fluidique serait nécessaire ..
Question de sécurité et surtout avec le r600 .
En sortie d'usine la queue est coupée avec un outil spécifique puis braser .

Pour le deuxième element c'est a la fois un tamis et un mini réservoir . Ne pas oublier que c'est du ventilé donc le phénomène de masse de fluide en debut et fin de cycle est amplifié . Il aide a faire face aux fluctuations et deminuer le fameux bruit de ruissellement sur les frigo ménagers .
Pour le reste , si la commande n a toujour pas été passé , faites un tour chez les fournisseurs en réfrigération et comandez uniquement le cigare et une queue de charge qui devrait être supprimée ensuite .
Ensuite d un côté le deshy epousera parfaitement le cuivre , de l autre ( côté haut) il faudra juste pincer le surplus jusqu'à ce que le cigare épouse parfaitement le diamètre du cuivre .
Braser avec une légère flamme .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11536&forum=81