Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Type de Regulation échangeurs noyé
Posté : 05-10-2017 10:27
Bonjour
Comme le compresseur est placé sur l'évaporateur, la distance entre sortie evapo et aspiration compresseur est très petite d'où risque de coup de liquide . C'est pour cela que l'on règle la surchauffe par rapport à la sonde de refoulement
Pour être sûr de la surchaufe: température de refoulement + 11° à 100% de puissance
Voilà comment Carrier gère la surchauffe de ses vis sur ce chassis
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas