Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Type de Regulation échangeurs noyé
Posté : 05-10-2017 13:41
Bonjour à tous les frigolos
Merci fifi pour l’info en gros il essaye de maintenir une surchauffe de refoulement c’est bien la température de condensation - la température de refoulement d’apres Ce que j’ai compris en dessous de 11 degré on ferme le detendeur et au dessus on régule plus ou moin l’oiver Ou la fermeture du detendeur ? Donc chaque constructeur a son type de Regul chez d’autre ce sont des canne de niveau ! Merci pour vos info les gars !!
Cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11521&forum=81