bah... la canne de niveau^^
Pour que ta température de refoulement change a mon avis il faudra que ton compresseur en bouffe a un moment donné.
Dis-toi que tu as en marche normale autour de 0.5°K de surchauffe donc (regarde un diagramme enthalpique) pour que ton refoulement varie de quelques degrés va falloir beaucoup s'écarter de ces 0.5°K.
Réduit trop, tu va commencer a aspirer des gouttelettes, augmente trop et ton évap sera mal remplis et aussi efficace qu'un évapo en dry-ex.
Bon après les compresseurs à vis encaisse plutôt bien...
Espère juste que ta sonde de refoulement et ton capteur HP ne se décale pas de trop^^
Qu'est-ce-que t'appelle une régule par loader ? (je suis très peu familier avec les termes Carrier)