website logo
Auteur
avatar
detente

Forum » » Froid Indus Montage, soudure » » Manutention d' un évaporateur ( HSP 11m)


Posté : 01-04-2012 17:34 icone du post

salut a tous,



mon pauvre d- marco bienvenue en agro/indus, toute mes chambres sont comme cela, si ce n'est de mettre le detendeur et vem en dehor de la chambres au dessus pour faciliter le dépannage, pour les prises en glace pas besoin de monter, le ventillation forcée suffit, c'est tout un art de voir un bout de glace a 10m je t'assure, on peut diagnostiquer une prise en glace rien qu'au bruit des ventillos....ETC

en ce qui me concerne pour les chantiers j'ai acheter une nacelle et un manitou, pour les grande hauteurs au dela de 6m on monte l'évaporateur sur 2 palox en bois et on monte avec personne autour, j'arive meme a le planter dans les 8 tiges de 12 d'en bas... et je vais eviter de parles de dépannages. bref on peut pas aller depanner toute l'année avec une naceelle dans le fourgon!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4572&forum=82