bonsoir benmo,
pour dimensionner un ballon tampon, j'utilise cette hypothese : ton ballon doit pouvoir maintenir la température de tous tes différents locaux lors de l'arrêt des compresseurs (pour le cas présent,lorsque ton ballon sera à -7°c).
géneralement, tes chambres ne sont pas toutes en demande simultanément, donc j'applique un foisonement de 80%.
si j'ai bien lu tes message, tu as un skid de 450 kw qui doit couvrir la totalité de la demande en froid; en appliquant le foisonnement,on obtient 450*0.8=360kw.
tu devras donc compenser ces 360 kw avec ton ballon tampon lors de l'arret des compresseurs.
en regle générale, les anti court cycle sur une centrale sont de 6 min par compresseurs;ici tu disposes de 2 compresseurs, on peut alors dire que le temps minimum d'arret de ton skid sera de la moitié de l'anti court cycle car tes compresseurs réguleront à l'approche de ta consigne (-7)et ne s'arreterons pas simultanément.

ce qui donne pour calculer ton volume : puissance à délivrer 360kw, sur un temps de 3 min, pour de l'eau gycolée à 30% (je suppose) Cp= 3.6 kj/kg, et pour un DT de -7-(-3)=4k soit V = (Puissance * temps en secondes) / Cp*DT


la connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire...