website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Indus Montage, soudure » » Projet d'une patinoire


Posté : 19-08-2014 22:31 icone du post

Salut,

Ouaip pourquoi pas, après tout qui ne tente rien n'a rien :)

Au lieu de commencer a sortir la truelle et le sac de ciment pour même pas 1 m² tu peux aussi utiliser du sable.
Déjà tu t'embétera pas a faire des paliers pour descendre a température car sur une dalle tu dois descendre 1°C par 1°C tout les 24h pour éviter de fendre la dalle, le tout en surveillant des sondes de température a plusieurs endroits. Avec un seul compresseur en détente direct ça risque d'être chaud a contrôler pil poil.

Faut juste arroser un peu a la fois la surface pour faire une couche solide. Et tant qu'à faire un modèle réduit autant le rendre facilement transportable en vidant le sable, si t'a des modif a faire sur le serpentin parce que ça marche pas du premier coup... etc

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8710&forum=82