salut
j un client qui ma demander de lui effectuer une étude et un de dvis pour un entrepot de 04 ch nega -18 et une ch a -25 +un sas seulement .quant il ma envoyer le plans du site j realiser que les ongles des 05 chambres + SAS sont pas de 90°
(fausse equére)
maintenant es que qq'un a déjà réaliser ce genre de construction sachant que le client veut ses chambres soit en panneaux sandwich
de 120mm
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Monter des panneaux avec des angles différent de 90 °, c'est pas vraiment un problème, (j'ai même un monteur qui fait des panneaux en galbé .. +1)
Bon évidemement avec du 150 ou 200 mm, il faut prévoir un peu de MO ... jesors
Bonne soirée