Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Câbles puissance fondu
Posté : 29-09-2012 20:08
câbles alu 240mm R02V
sectionneur ABB ET1600E03
Disjoncteur masterpack 800
oui les cosses sont adapté d'après les dires des électriciens
empreinte du sertissage ? comment on voit si c'est bien sertis ? Il y a une sorte de graisse marron sur la cosse je sais pas si c'est le câble fondu qui a coulé ou si on doit ajouter un produit quelconque quand on sertis ?
le sectionneur était chaud, un peu moins que les câbles environ 60 °C
Pour ce qui est des cosses ils étaient bien serrés avec couple de serrage a la clef^^
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D