website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Câbles puissance fondu


Posté : 29-09-2012 20:15 icone du post

Salut motiok,

Apparement tu est en câble alu sur cosse cuivre de type C-AU vers une section de 250 au minimum.

Peux tu contrôler sur le sertissagge des cosses le poinçon, savoir si le sertissage correspond à la cosse?

Sur certain câble on doit un double sertissage et d'autre pas?

L'utilisation du GF est elle correcte (nombre de demmarrage), car sur un ancien site ou j'étais nous étions en démmarrage électrolitique sur bac AEIP et nous n'avions droit qu'a 3 démmarages heure.

Ensuite et cela n'a surement rien à voir, les rayons de courbure en fonction de la section sur les câble sont' il correcte.
J'ai une doc sur les cosses alu cuivre si cela interesse.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83