Salut a tous
Motiok,
La graisse marron est peut etre de la pate anti oxydant que l'on met met sur les connexion pour evité l'oxide d'alu.
Je n'arrive pas voir sur la photo (1), mais on dirait qu'il manque des brins sur le cable de gauche.
Aprés comme l'on dit les collégues lorsque que tu fait un sertissage, la matrice laisse une enpreinte sur ta cosse. En théorie tu doit y trouver la marque "240" dessus.
As tu la réference exact du cable, car suivant le type de cable, tu ne peux pas faire passé le meme I max.
As tu remarqué en fonctionnement des vibrations sur ces cables, ca peut provoqué des faux contacts, usure prématurés des éléments et organne de protections.
Le rayon de courbure de ton cable doit etre au mini de 5 fois ton Diamétre de cable, à vérifier. Ca peut crée des points d'échauffement.
Pour le sectionneur (j'aime pas
ABB ), les contacts peut etre défectueux, chose que tu ne verras pas forcément à la camera thermique, le pexiglace en facade de celui ci réflete l'image et fausse la réalité.
Aurais tu des photos thermique de ton sectionneurs / cables?
A quel température ambiante sont tes cables et sur quoi sont t'il fixées.
Voila plus de question que de réponses.
Perso, 60°C sur le sectionneur ca commence a faire
, et si ce n'est pas lui qui est en cause, il se dégradera plus vite que d'autre au fil du temps.
A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.