Alors,
pour le rayon de courbure ça m'a l'air bon,
en effet j'ai noté 240 sur la cosse,
les vibrations y'en a puisque c'est un groupe compact où les compresseurs sont fixés sur le châssis même, de la a dire qu'il y a des vibrations anormales j'y crois pas trop
pour le sectionneur ABB pas trop le choix c'est celui d'origine du groupe et ces phénomènes d’échauffement se produise sur 2 groupes différents donc de là a avoir 2 sectionneurs défaillants
l'ambiance des câbles dans l'armoire est d'environ 40°C, la salle des machines 30°C.
les compresseurs ne peuvent en aucun cas démarrer ensemble
j'aurai les photos thermique en début de semaine et le sectionneur est parti en expertise chez ABB donc on aura une meilleure idée a partir de là.
En effet guitals nous aussi on est partis pour déplacer le second câble sur la place libre du sectionneur, puisque les 2 câbles seraient prévus pour passer toute l'intensité ensemble mais pas 1 tout seul donc peut-être qu'il y a un point au niveau de la fixation des 2 cosses qui fait tout s'échauffer.
On va y déplacer cette semaine voir ce que ça donne^^
Je savais pas pour cette graisse je me coucherai moins bête ce soir ^^ Elle est corrosive non ? j'avais la mains qui me démangeais comme si j'étais attaqué.