Bonsoir a tous,
Citation :
PL
Tout au plus du 25 ou 35 carré, donc pour moi, mème doublé mène à 70 carré(pour le 35), mème en faisant un ratio, 70x5A(x mm2)=350A donc insuffisant
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Ouah, PL faire passer 350A dans un cable de 35mm².
Pas besoin d'avoir de camera thermique pour voir l'échauffement
, tu eteint la lumiere ca devrait suffire
Non, sans rire Le cable ne supportterais pas 5 min une tel charge electrique.
Le 240mm² est suffisant pour l'instal de Motiok, a vérifier tout de meme la classe du cable (gravé dessus), pour vérifier que celui ci support bien l'intensité demandé. Aprés tu as d'autre variable température ambiante, le foisement du chemin de cable, ambiance corrosive du site, etc....
A prioris c'est une usine avec une équipe d'électricien sur site, ou un arret électrique pour une simple disjontion, peu mettre en jeu le process du site, perte de production, etc...
Les images thermiques réalisés permettront de mettre en avant une part du probléme,j'ai un doute sur le sertissage des cosses, qui doit etre réaliser par une sertisseuse hydraulique.
Tout cela reste plus facile a dire derriere un écran que devant l'instalation
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.