website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Câbles puissance fondu


Posté : 02-10-2012 23:34 icone du post

Salut!!

La section des cable est choisie pour le meilleur compromis entre prix(quentité de matière) et pertes d'energie(effet joule (P=R*I^2)

La résistence du cable est calculée ainsi:

R(Ohm)=Résistivité du matérieau (en Ohm*Metre)*(longeur en metre/section en m^2)

La résistivité du cuivre pur est de 1,72*10^-8 Ohm*Metre, celle de l'alu est de 2,83*10^-8 Ohm*Metre, On est donc obligé de compenser la résistivité plus élevée par une augmentation de la section...

Il est vrai que l'usage est de 5à7 ampères par mm^2 pour le cuivre
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83