Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » intensité mystérieuse


Posté : 30-11-2013 20:28 icone du post

Citation : frigopathe 

Sur l'unisab I= 386 Amp et mes mesures sous F1 I= 225Amp sous KM3 I= 225 Amp donc pour moi I total = 450 Amp.
 

bonjour les lois de kirchoff s'appliquent toujours.
ici tu as raison de dire que I sous KM3 + I sous F1 = I sur ligne mais tu oublies une chose importante !
I(t) et oui alors il faut faire intervenir Imaxsin(omegat) et l'autre courant Imaxsin(omega t +phi) etc...
intensité instantanée.
pour le triphasé équilibré il y a les simplifications qui permettent justement de travailler en valeur efficace sans se soucier du déphasage qui reste constant (l'alternateur ne se déforme pas dans le temps)
et pour finir la lecture d'une plaque moteur :
c'est valable pour n'importe quel moteur tri mono DC pas à pas etc...
tension appliquée sur le moteur courant de ligne absorbée et paramètre d'essai :
paramètre d'essai charge mécanique en W et eventuellement fp mesuré.
donc 450 amp c'est 450A en ligne avec tension entre phases... bien entendu avec chaque phase du moteur alimentée par la tension maximale admissible...
donc couplage triangle.