salut,
aujourd'hui je suis intervenu sur une vanne trois voies analogique, l'ordre de commande est du 4/20 mA.
a mon arrivée, l'instal est en panne, bien que le régulateur soit en demande, sortie activée mais vanne 3 voies en position intermédiaire entre ouverture 100% et fermeture 100%.
J'ai d'abord pensé à une mauvaise info de commande car aprés ouverture manuelle à fond et une fermeture manuelle à fond, la V3V revenait toujours à la même position.
Le pb c'est de vérifier l'intensité du signal sans milliampéremétre.Je me souviens cependant d'une méthode qui consiste à débrancher un des fils de commande et d'insérer le testeur en série.
Cependant je n'ai eu qu'une valeur en position Volts continu (18.5).
Voyant ca, c'est donc la V3V qui a perdu les pédales, donc j'ai du la recalibrer.
Bref, est ce que la méthode de mesure est bonne? Comment oeuvrez vous pour mesurer un signal en milliampéres?
merci a+