Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » milliampére
Posté : 06-06-2014 07:47
salut pat
Le 4/20 ma c'est pas pour commandé directement la vanne c'est soit une info d'un capteur de position soit la sortie d'un régulateur qui passe par une interface de puissance.
4ma sous 18 v ça fait pas beaucoup d'énergie pour bougé ta vanne 3 voies
le 4/20ma c'est une source de courant constant en quelques sortes et ta tension varie en fonction de l'intensité,
tu met ton multimètre en serie en position ampere et tu dois mesuré ton intensité (il faut déplacé les cordons selon le modèle) +1 jesors jesors jesors jesors jesors
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8426&forum=83