website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » milliampére


Posté : 06-06-2014 08:05 icone du post

Citation : jerome25 

Bonjour

Tu mets en série une résistance de 150 ohm comme ça tu mesures la tension aux bornes de la résistance.

A+
 


Bonjour,

mettre une résitance d'une telle valeur dans un circuit dont on veut mesurer le courant (si petit de plus) c'est fausser la mesure!

ta R en + va changer la valeur du I qui passe; donc je ne comprend pas ta démarche

si tu veux travailler de la sorte, alors il faut placer un shunt adéquat; cela se fait en général pour mesurer des courants plus fort.

ici le I est tellement faible qu'il n'y a aucun intérêt à agir de la sorte.
l'ampèremètre en série dans le circuit est , pour moi, la solution normale.

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8426&forum=83