Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » milliampére
Posté : 06-06-2014 08:05
Citation : jerome25
Bonjour
Tu mets en série une résistance de 150 ohm comme ça tu mesures la tension aux bornes de la résistance.
A+
Bonjour,
mettre une résitance d'une telle valeur dans un circuit dont on veut mesurer le courant (si petit de plus) c'est fausser la mesure!
ta R en + va changer la valeur du I qui passe; donc je ne comprend pas ta démarche
si tu veux travailler de la sorte, alors il faut placer un shunt adéquat; cela se fait en général pour mesurer des courants plus fort.
ici le I est tellement faible qu'il n'y a aucun intérêt à agir de la sorte.
l'ampèremètre en série dans le circuit est , pour moi, la solution normale.
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8426&forum=83