Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » milliampére
Posté : 06-06-2014 12:06
citation frigopathe:
Le pb c'est de vérifier l'intensité du signal sans milliampéremétre.Je me souviens cependant d'une méthode qui consiste à débrancher un des fils de commande et d'insérer le testeur en série.
bonjour
si tu mets un testeur en série, obligatoirement tu mesureras une intensité
- pour mesurer ton courant tu dois te mettre en série, tu débranches un fil et tu branches en série ton microampermetre
comme tu dis, si tu n'as pas de microampermetre, le seul moyen c'est de brancher une resistance de valeure connue en série et tu mesures la tension aux bornes de la résistance, il faudra calculer ta tension U=R I
ça peut te donner une info
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes