website logo
Auteur
avatar
jerome25

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » milliampére


Posté : 06-06-2014 12:06 icone du post

citation frigopathe:
Le pb c'est de vérifier l'intensité du signal sans milliampéremétre.Je me souviens cependant d'une méthode qui consiste à débrancher un des fils de commande et d'insérer le testeur en série.

bonjour

si tu mets un testeur en série, obligatoirement tu mesureras une intensité

- pour mesurer ton courant tu dois te mettre en série, tu débranches un fil et tu branches en série ton microampermetre

comme tu dis, si tu n'as pas de microampermetre, le seul moyen c'est de brancher une resistance de valeure connue en série et tu mesures la tension aux bornes de la résistance, il faudra calculer ta tension U=R I
ça peut te donner une info
a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8426&forum=83