website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » milliampére


Posté : 07-06-2014 08:32 icone du post

salut,

adel, le forcage que j'ai réalisé est manuel, directement sur le servo moteur de la V3V. Je l'ai d'abord ouverte à fond puis remis en auto et ensuite fermée à fond et remise en auto, de facon à vérifier qu'elle fonctionnait.
Etant donné qu'elle se recalait à mis course, mon régulateur aurait donc pu sortir que 12 mA alors que la température mesurée était 19°C pour une consigne de 2°C.

Marcel, je suis incapable de te renseigner quant a la marque du servo moteur, sauf que c'est italien avec doc italienne/anglaise, par contre le régulateur est un TLK 43 configuré d'usine 2 sorties 4/20 mA et 2 sorties TOR.

je viens de trouver ca, ca peut etre pas mal aussi pour les courants de fuite

http://www.usinenouvelle.com/article/chauvin-arnouxle-milliampere-a-portee-de -maincette-pince-amperemetrique-mesure-les-courants-a-partir-d-un-milliampere-a vec-une-precision-de-2-pour-la-creer-chauvin-arnoux-a-repris-l-idee-d-un-invent eu.N78334

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8426&forum=83