Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Compresseur sabroe 163 H
Posté : 11-11-2014 18:18
salut,
concernant la pompe à huile, je n'ai pas de renseignements sur papiers affirmant ou infirmant son obligation, je crois quelle n'est activitée que sur la phase de démarrage donc à quoi bon son utilité.
tu vas donc mettre un var sur le compresseur maitre?? compresseur actuellement régulé par unisab??
La régul sur ton var se fera donc par commande 0/10 volts venant de l'unisab, et ce compresseur restera maitre.
Quant aux régimes, j'ai jamais vu en dessous de 25 hz sur ce style de compresseur. ce qui est intéressant c'est de voir egalement le comportement en fréquence maxi.
Vérifie bien la ou les plaques signalétiques du dit moteur de facon à ne pas avoir de surprises avec ce moteur en classe IP 23.
actuellement comment ce comporte ton installation. Y a t'il du foisonnement ou es tu à plein régime tout le temps?
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9063&forum=83