Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » régulateur en sécurité
Posté : 14-11-2014 21:58
Bonsoir les amis,
L'histoire se déroule dans un cinéma où se trouve 9 PAC, type rouf top sensiblement identiques, reliés à une GTC.
Marque des machines: Thereco
J'ai déjà été appelé plusieurs fois pour le même problème: les températures ne s'affichent plus sur la GTC.
Il s'agit donc de savoir quel régulateur brouille le BUS.. Vous me suivez ?
Le souci est que lorsque ce problème aparait, c'est que l'un des régulateur est en sécurité "chien de garde", et la procédure de réarmement pourrait bousiller le régulateur.
Le constructeur me dit que cette sécurité se déclenche en cas de sur- ou sous-tension.
Alors ma question est: comment lutter contre la surtension ? Un transformateur d'isolement conviendrait-il ? Des filtres existent ?
Merci
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9075&forum=83