Salut
Dans ta reponse tu mets 1M3 de volume tampon ? est ce bien ça .
Car au vu de ta puissance 1 M3 me parait un peu faible, de plus avec Trane on peut avoir une consigne de Nuit et de Jour , ce qui te permetterais de stocker du froid un peu la nuit de façon a couvrir le besoin . et comme la nuit il fait plus froid, le groupe perd moins en rendement .
Ce que je comprend dans ton explication, c'est que le groupe mets 1 heure avant de monter en regime , et ça on ne peut le modifier que dans la regulation en jouant sur le PID du regulateur .
quelque personne sur le forum doivent pouvoir vous aidez .
par contre, moi je suis sur que si tu avait une reserve suffisante en eau glaçee , ton groupe devrait demarrer des que l'eau est a -4°c et de suite monter en puissance pour revenir à -5°C .
Vous avez bien un decouplage entre le groupe et votre circuit de Frigorifere !
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.