Posté : 22-03-2015 23:06
Bonjour,
Pour le point de delta nominal, si je dis pas de bétise c'est le groupe qui cherche a avoir cette différence de température sur l'entrée/sortie d'eau glycolé (j'avoue jamais bien compris ce paramètre, même en le modifiant...).
Quand tu lis 70% de puissance, ça doit être 70% de l'intensité (sur la phase la plus haute), c'est normal de ne pas être a 100% lorsque le groupe est a fond, ça dépend aussi des conditions extérieurs (donc des pressions) en été cette valeure devrait être plus haute et inversement l'hiver. Le moteur électrique est dimensionné pour un fonctionnement plein été (donc il lui reste un peu de marge l'hiver).
Pour chaque °C en moins sur la boucle d'eau c'est 3 à 4 % de consommation d'électricité en plus
donc plus la consigne est haute moins le groupe consommera.
De même pour chaque degrée extérieur en plus c'est 4 à 5 % de consommation en plus (surtout visible en été) d'où l'intérêt de nettoyer les batteries extérieures réguliérement pour améliorer le rejet de chaleur.
Quand tu dis que les chambres démarrent, ces chambres ont des patates dedans et démarre a 3.5°C
ou ces chambres sont vides, on la remplie et on démarre le froid (via un bouton ou une horloge) ?
ça m'étonne que le groupe remonte autant, c'est comme s'il était trop petit ou quelque chose du genre.
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D