Posté : 23-03-2015 19:20 icone du post

waouhhh!! z etes des nerveux sur frigoriste.fr entre les ceux qui se couchent tard et ceux qui se levent tot ca y va la manoeuvre z etes chaus du detendeur jesors

@ christ59: oui ma reserve tampon est bien d un m3, le volume totale de glyco est d environ 6.5m3 et oui j ai bien 2 circuits : 1 primaire monté avec un limiteur de debit ( une grosse vanne) en sortie de l echangeur, puis 2 pompe d alimentation sur variateur de frequence

premiere modif : j ai ouvert a fond le limiteur de debit du circuit primaire ( j ai ouvert de 6 tours ca devrait deja augmenter le turn over et donc la demande au niveau du groupe j ai bon???) ne me demansez pas pourquoi c etait bridé : parce que mon frigoriste l avait mis comme ca ( peut etre a l epoque ou le groupe etait sous garantie??

@motiok: ok si j ai 70% d intensité je suis peut etre a fond mais comment le savoir?? ( y a 5 ventilos par circuit pour extraire la chaleur auvec le 5 eme sur variateur de frequence si le variarteur est a fond c est que le compresseur est a fond??)
pour le point de consigne delta nominal, il est reglé a 5, j ai tenté d autre valeur et j avoue que je ne vois pas de difference
quand je dis: les chambres froides demarrent c est qu elles sont pleine totalement ou en partie ma consigne est a 3.5)c mais le produit est remonté de 0.2à 03 dans la journée donc je dois compenser, pour moi le gros besoin en froid est a la recolte quand je dois descendre le produit de 15° à 3.5 le plus rapidement possible là oui, le groupe est un peu limite ( j ai construit en 2005, rajouté une chambre en 2007 puis je lui ai rajouté 2 chambres supplementaires y 2 ans)

@frigopathe: c est quoi le DT?? c est quoi le DF??? help help snif mototo lol
les evap sont equipés de vannes 2 voies motorisées
j ai 2 boucles sur le circuit secondaire sur lequels sont pris 2 piquages pour alimenter les 2 chambres les plus recentes, il y a 2 by_pass, un fermé et l autre en bout ouvert au mini ( mais je maintiens ma question porte sur le circuit primaire e la gestion de l automate du trane)
si je remonte le point de consigne de demarrage ( il est à 2°c), je vais demarrer mon groupe plus vite et ainsi limiter le fait que l eau remonte au dessus de 0, lors du demarrage des chambres , cxa pourrait le faire mais ca va augmenter les demarrages "inutiles" en journée destinés uniquement a refroidir la reserve (ces demarrages sont aussi energivores en plus d etre inutiles
@dmarco: en ce moment, j ai une chambre à l arret donc, les vannes motorisées sont fermées, il existe des vannes d isolement derriere ces vannes motorisées, crois tu qu il y ai vraiment un interet a les fermer dans la mesure ou mes vannes motorisées ne fuient pas car sinon on verrai l evap prendre en glace

voila merci a tous, la suite cette nuit si je ne suis pas couché a 22h foufou mais je pense clairement que le bridage du circuit primaire par une vanne etait certainement un gros frein dans l exploitation du groupe


allez, mojito pour tout le monde, c est ma tournée honte





Message édité par : vhv / 23-03-2015 19:29