Posté : 27-10-2015 19:09 icone du post

Bonsoir,
Pour repôndre à ta 2ème question .
En câblant U1 sur phase 1 U2 ph2 et u3 pH 3 tu n'est pas sur à 100% que ca tourne dans le bon sens .
Sur un compresseur piston tu t'en moque il n y a pas de sens .
Sur de la vis tu auras généralement un contrôleur de phase qui t'empêchera de le faire tourner .
Sur du scroll tu n'as pas toujours de contrôleur , donc tu câbles tu restes a côté tu mets en marche et si le bruit n'est pas correct( bruit de claquement mécanique qui ne trompe pas ), tu coupes et inverses 2 phases .
Il existe autrement des appareils qui sont capables de te donner le sens de rotation correct , certains multimètre ou autres .