Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » fréquence mini ventilateur évaporateur
Posté : 14-01-2016 16:07
Salut,
Normalement tu laisse a 25 Hz mini pour pouvoir suffisamment refroidir le moteur électrique (surtout valable pour les pompes) je pense que tu peux aller plus bas avec un ventilateur et encore plus bas si c'est dans un milieu froid... qu'il essaye avec quelques uns pour voir, dès que ça grille c'est que t'es bon^^ fortich
C'est un tunnel de quoi ? poulet ? viande ? ça régule sur quoi ? température, hygrométrie ?Sur des produits a nu c'est peut-être utile mais si c'est des emballés ça sert plus a grand chose je pense.
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10439&forum=83