Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Paramètres de dégivrage
Posté : 03-03-2016 09:58
Salut à tous,
Voilà, dans une chambre froide négative (-18°C) (environ 90m3) qui sert de congélateur pour des aliments il y a trop de givre qui se forme.
Le dégivrage des évaporateurs se fait par résistance électrique.
Il y a souvent présence de givre sur les ailettes de l'évaporateur et comme des petites gouttelettes gelées sur le plafond.
Je pense qu'en ajustant les paramètres des régulateurs il doit y avoir moyen de résoudre cela.
Voici les paramètres qui d'après moi influence le dégivrage:
- intervalle entre 2 cycles de dégivrage: 5h
- durée maximum de dégivrage : 20min
- Température de fin de dégivrage : 15°C
- durée de drainage : 5min
- redémarrage des ventilateurs après la fin du cycle: 10min
J'ai une petite mais je ne l'a mets pas encore, je préfère avoir vos avis sans influence
Merci à tous,
Bonne journée
Melo
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10574&forum=83