Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Paramètres de dégivrage
Posté : 03-03-2016 20:49
Salut
Idem temp° fin de dèg trop haute.
8 a 12 c'est correct.
Compenser avec un drainage plus long : 6 a 8 minute.
Ne pas sous-estimer l'importance du drainage.
Et glaçage de 2 minutes environ.
Voila mes parametres standarts.
Un siphon sur la vidange des condensats c est important.
Cet article provient de Le site des frigoristes