Posté : 03-03-2016 20:49 icone du post

Salut
Idem temp° fin de dèg trop haute.
8 a 12 c'est correct.
Compenser avec un drainage plus long : 6 a 8 minute.
Ne pas sous-estimer l'importance du drainage.
Et glaçage de 2 minutes environ.
Voila mes parametres standarts.

Un siphon sur la vidange des condensats c est important.